zaojiaganqiang 2010-07-27 13:46:17 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1364查看 6回答
主梁上有多跟次梁,次梁的加筋和吊筋如何輸入?
主梁上有多跟次梁,次梁的加筋和吊筋如何輸入?次梁寬度不一樣和相同時是否有區別?我圖紙中說明:兩邊加筋為3a10@50,我該怎么輸入?吊筋只有中間次梁有,我該如何設置呢?謝謝
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
主梁上有多跟次梁,次梁的加筋和吊筋均在輸入;次梁寬度不一樣和相同時次梁加筋是一樣的,吊筋計算結果是不一樣的。
2010-07-27 13:50:21
-
鋼筋2009最新功能,點右鍵,最底下有自動設置次梁加緊,吊筋
2010-07-27 13:55:04
-
邊加筋為3a10@50,我該怎么輸入?吊筋只有中間次梁有我該如何設置呢? 如上圖 3a10@50 在次梁加筋那 相應位置輸入就可以,和你輸入的方法一樣 不過數額應該是6A10就可以 因為每邊3個 一個次梁就6個 同理吊筋輸入 有的地方就輸入 沒有的就不輸入 ----- 按要求輸入 應該都有吊筋 沒有箍筋的情況多 實在不行可以算好后 在編輯鋼筋里面將其改為你需要的 然后鎖定 就可以
2010-07-27 13:51:36
-
主梁上有多跟次梁,次梁的加筋和吊筋如何輸入?(次梁寬度的輸入格式:寬度/寬度/寬度,次梁吊筋輸入的格式:如:2C16/2C18/2C16)次梁寬度不一樣和相同時是否有區別?(有區別,會影響主梁鋼筋個數的計算)我圖紙中說明:兩邊加筋為3a10@50,我該怎么輸入?(如果加筋的直徑與主梁箍筋直徑相同就按6/6/6輸入,如果與主梁箍筋直徑不同就按A10/A10/A10輸入,間距可以不輸入,軟件默認的是50mm)吊筋只有中間次梁有,我該如何設置呢?(按0/2C20/0輸入) 0/2C/0提示錯誤...? 按0/2C20/0應該是正確的,我在GGJ2009里面就輸入進去了,你再試試,如果還是不行,可能是軟件有問題,就找當?shù)貜V聯達客服來解決。我的不但設置上了,而且計算出來也是正確的(看附圖2)
2010-07-27 13:59:09
-
在主梁原位標注的表格中的次梁加筋位置用“/”隔開輸入,例如6/6/6
2010-07-27 13:56:32
-
吊筋根據圖紙在原位標注中腰筋處輸入
2010-07-27 13:51:08
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看