Deng 2024-07-01 20:22:52 | 廣東省 土建施工 | 194查看 1回答
梁加固鋼筋下料問題?
梁底加固,植筋進去是24d,想問一下出來的鋼筋焊接長度要多長,假設這跟梁的長度為6.7m,鋼筋下料應該為多長?植筋的鋼筋要多長,植進去是24d,請前輩們指導,萬分感謝!
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
受力筋6700+24*18+一個搭接長度 一端植筋考慮的
首次提交 2024-07-01 20:25:49 最近修改2024-07-01 20:38:45 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看