韓 2024-07-23 09:00:21 | 河北省 土建 | 111查看 4回答
板附加筋
說明中要求板筋為雙層雙向c8-200,但圖紙中有標(biāo)注附加筋c8-200,是不是說附加筋代替面筋了,就不用布置水平面筋了,正常施工是怎么做的啊
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
附加筋是在原有 的面筋的基礎(chǔ)上附加的,不沖突
2024-07-23 09:03:30
-
雙層雙向再加附加筋。
2024-07-23 09:03:41
-
不是代替,是附加筋;先布置雙層雙向,附加面筋用負(fù)筋或者跨板受力筋畫,附加底筋用底筋畫
2024-07-23 09:08:00
-
不是的,布置面通長筋后,再布置附加的
2024-07-23 09:12:44
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看