改過來改過去 2010-08-04 09:17:33 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 579查看 2回答
求助~工程實例~GGJ跟GCL中的很多問題--標高
1。GGJ中首層標高為什么默認的是-0.05?是不是結構標高?那這個結構標高我從哪兒找?我一般拿的圖紙都是CAD,圖上只有室內外地坪差。。。說詳細點,我能不能設置成0.00??? 2。這個例子是這樣的,有3層,每層層高都是3.6,屋頂上還有0.6高的女兒墻,怎么建立樓層? 是不是應該建立基礎層,首層,一層,二層,屋頂層?就像問題1,首層底標高應該是多少? 我在一層畫梁板柱墻,二層也是梁板柱墻,三層梁板柱墻,那屋頂呢?有哪些構件要繪制? 在屋頂層上是不是不用畫板?只畫0.6m高的女兒墻? 3。我按照首層底標高在GGJ中建立樓層信息,導入到GCL中,樓層信息怎么辦?是不是沿用GGJ的就好?但是我總覺得有點不對應。。。 4。在GCL中,屋頂板有沒有要處理的?比方說面層什么的? 還有很多,我想起來再問吧~--
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1。GGJ中首層標高為什么默認的是-0.05?是不是結構標高?那這個結構標高我從哪兒找?我一般拿的圖紙都是CAD,圖上只有室內外地坪差。。。說詳細點,我能不能設置成0.00??? 結構標高一般不會是0.000,你在圖紙上面應該是找得到的,一般是-0.003或 -0.005,。 2。這個例子是這樣的,有3層,每層層高都是3.6,屋頂上還有0.6高的女兒墻,怎么建立樓層? 如圖。 3。我按照首層底標高在GGJ中建立樓層信息,導入到GCL中,樓層信息怎么辦?是不是沿用GGJ的就好?但是我總覺得有點不對應。。。 鋼筋導入圖像,全部按鋼筋的來,不用修改。 首先,你你得知道這一點,你圖紙上的一層板在軟件里面是要畫在 基礎層的,二層板時畫在首層的,而你這里,屋面層的板是畫在 3層的!
2010-08-04 09:27:39
-
1,我在算量里用的是+0.00標高 2、如果從鋼筋導過來那就要用-0.05, 廣聯達的對應結構圖是,一層的梁板是用圖紙上二層梁板的,就是你在基礎層了可以做兩層梁板,或者你可以在分個-1層也讓可以。不要被圖紙迷惑,主要是你建立層的時候要有立體感念,層的標高位置要設對,在對應就可以了