gcs1985 2010-08-04 16:24:11 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1088查看 2回答
現澆板內分布筋
請問一下 現澆板內的分布筋 是新建在受力筋里面還是新建在負筋里面啊 建在負筋里面有一個左邊長 右邊長 建在受力筋里面感覺布置起來就不好布置 因為嘶能像負筋一樣 有那么多的布置方法 請問專家怎么解決 感謝了
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納分布筋 不需要你刻意去布置 你在工程設置里面的板里面 的分布筋 設置好型號 按圖紙布置受力筋 及負筋后 軟件會自動計算
2010-08-04 16:27:42
-
受力筋力如果有負筋,就用受力筋定義,負筋的受力筋,在定義負筋時定義。 把負筋的左邊長和右邊長輸入,分布筋,軟件就會自動計算的。
2010-08-04 16:29:19
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看