匿名用戶 2010-08-05 08:36:31 | 江蘇省 其他專業 | 698查看 3回答
梁的鋼筋。
無涯你好! 1.梁中上部通長筋與直徑相同的支座負筋跨中1/3的范圍連接,不同的話就與支座負筋搭接Lle。請問架立筋與支座負筋搭接150mm,它只是說搭接150mm,那還要不要考慮直徑相同不相同的問題? 2.請問在03G101-1 61頁中,上面第一個圖,也就是那個屋面框架梁中間支座鋼筋構造。它是代表的什么意思?是不是代表中間支座有高差,然后C/hc<1/6的意思? 還有就是第5個圖,它是不是代表下部鋼筋直徑不同,無法連接通過的意思? 謝謝了,請?jiān)斀猓?/div>全部回答 (3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好! 1、架立筋與支座負筋的搭接不考慮直徑大小,按搭接150mm計算 2、圖集中的圖是指梁底標高不同時,梁的鋼筋錨固方法; 是的,第5個圖的意思就是當梁底、梁頂標高不同時,梁縱向受力筋的錨固方法。
2010-08-05 09:39:44
-
1、搭接150mm,不考慮直徑相同不相同的問題 2、第一個圖中間支座有高差;C/hc<1/6 C縮進的寬度,hc縱筋的長度;
2010-08-05 08:48:36
-
本人認為: 1、不要考慮直徑相同問題 2、是代表中間支座有高差,C與HC都有說明呀,C是兩個梁底的標高差,HC是柱截面的寬度,6C<HC 3、第5個圖,是梁下底標高不同,C/(HC-50≤1/6時上部縱筋連續布置時才用的(右上方說明)