匿名用戶 2010-08-07 09:54:49 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 574查看 8回答
如圖,這樣的KL的鋼筋在鋼筋2009里,這么定義和屬入
如圖,這樣的KL的鋼筋在鋼筋2009里,這么定義和屬入,上部的8C25 5/3,是不是5根是這跨通長,3根是只有3/1的長度
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你理解錯了 8C25 5/3 是表示第一排放5根 第二排放3根 全部是通長的鋼筋, 因為梁截面寬度只要350 如果全部放入第一排,無法滿足規范要求的鋼筋凈距離,只好放一部分到第二排了。 在2009鋼筋軟件里 直接在集中標注里輸入 8C25 5/3 就可以了 通長筋對于算量分開與不分開都是一樣的,不輸入5/3也可以的 但現場施工是一定要分開的
2010-08-07 10:09:48
-
上部的8C25 5/3,是第一排五根,第二排3根?。?!你好好看一下03g101-1!!!
2010-08-07 22:47:15
-
朋友,你好 1.梁上中部8C25 5/3在鋼筋平法中表示都是上部通長筋,其中5根在最上一排,3根在下一排。在軟件中按照圖紙在原位標注中輸入即可。 2.梁下中部5C25是下部通長筋,布置一排5根。在軟件中按照圖紙在原位標注中輸入即可 3.支座處11C25 2/4/5 表示支座負筋,分三排布置。在軟件中按照圖紙在原位標注中輸入即可。
2010-08-07 09:56:59
-
應該是都通長
2010-08-07 09:57:11
-
基礎梁的鋼筋上下標注是反的,8C25 5/3指的是底部鋼筋上排有5根,下排有3根。
2010-08-07 09:57:18
-
1、如果設計采用平法制圖,那么KL表示框架梁(制圖規則見下圖1,03G101-1圖集第23頁),其應該以框架柱為支座,這種構件應該使用梁中的框架梁定義和布畫。 2、但是你的附圖中還有一個問題,那就是框架梁的支座負筋不應該標注在下部,標注在下部的應該是基礎梁,但是按照平法的命名規則這個構件又不該是基礎梁(基礎梁命名編號為JZL、JCL或JL,詳04G101-3和06G101-6)。這里就會有一個矛盾:命名規則符合框架梁,原位標注符合基礎梁。此處建議咨詢設計,該梁的節點設計的到底是哪一種(框架梁或基礎梁)。 3、寫在中部(不帶括號)的都是本跨通長筋,8C25 5/3 是表示第一排放5根 第二排放3根 全部是通長的鋼筋(只有支座負筋才是1/3凈跨)。
2010-08-07 09:59:12
-
你這是地框梁,8C25 5/3相當于框架梁中的下部鋼筋,8根都是通長鋼筋。其中:上排放置5根,第二排放置3根。
2010-08-07 11:20:51
-
不是的,是此跨的上部鋼筋分成兩排布置,都要通長計算長度的,分兩排鋼筋在錨固有不同,看下平法圖集說明。
2010-08-07 20:41:48
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看