  • 請各位賜教疊合板鋼筋問題?


    附加鋼筋預制板

    問題一:繪制用了疊合板(預制底板)+現澆板,預制厚度輸60,現澆板厚度輸130(設計整塊厚度130),對嗎?

    問題二:施工單位預制板甲供,建模提量時還用布置C8-200的底筋和C8-400的附加鋼筋嗎?還是只布置板面鋼筋就可以了?

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    問題一:繪制用了疊合板(預制底板)+現澆板,預制厚度輸60,現澆板厚度輸130(設計整塊厚度130),對嗎?對的

    問題二:施工單位預制板甲供,建模提量時還用布置C8-200的底筋和C8-400的附加鋼筋嗎?還是只布置板面鋼筋就可以了?建模時底筋不考慮了,只要考慮板面上的所有鋼筋  


    2024-08-24 09:10:48 

  • 問題一:繪制用了疊合板(預制底板)+現澆板,預制厚度輸60,現澆板厚度輸130(設計整塊厚度130),對嗎?

    [[[不對,應為:130-60=70mm的。]]]

    問題二:施工單位預制板甲供,建模提量時還用布置C8-200的底筋和C8-400的附加鋼筋嗎?還是只布置板面鋼筋就可以了?[[[底筋,附加時,在預制時附加?,F場無法在預制件內加鋼筋的。]]]]


    2024-08-24 09:15:26 

  • 1,正確

    2,有疊合板不布置鋼筋

    2024-08-24 09:28:04 