dakuaitou 2010-08-09 14:40:42 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 453查看 4回答
請高手幫忙
下圖是多層顯示,一層柱為400*400,二層柱為200*200,梁截面200*500。 梁兩邊(400的柱的)柱頂標高不同,一個為3m,另外一個為2.5m,梁頂標高為3m(梁底標高為2.5m)。軟件不能按實判斷支座,如何處理?問題補充:正確支座應該是一邊支座寬為400,另一邊支座寬為200,但是無論我如何設置,都得不到正確結果,請高手先測試再作答。
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
圖片中的400就是支座尺寸。 “實際支座尺寸應該是400(左端)和200(右端)?!蹦憧磮D片中“3350”就是柱邊長度扣減保護層厚度。 “軸線之間是3000,左側柱取一半是200(400/2),右側柱取一半是100(200/2),合計3000+200+100=3300,水平段應該是3250。另外凈跨不是2600,應該是2700。”“你還是自己先測試一下吧”,測試結果請審閱。 “為何不介紹一下你的操作方法呢?難道你不是在原位標注中手動修改A3和A4的值嗎?”,A3和A4的不用做任何的修改。 “請教如何操作?”變通處理,柱的頂標高和底標高分別降低1毫米的誤差,需要注意的是梁必須是在調整好柱或者布置好柱后,再來布置梁,梁鋼筋的計算才能滿足要求。
2010-08-09 14:42:32
-
我已試過,可以設置的。 是的,你的說法時對的,這是由于住在平面中所占位置的尺寸為400造成的。 但是可以在平法表格中設置制作的尺寸的。
2010-08-09 14:45:07
-
在原位標注中可以自行調整支座的信息。
2010-08-09 14:41:51
-
你把第二層200*200的柱子分兩層繪制。也就是把二層的柱子分開畫。如柱高是3m的就在一層繪制1.5m問題就可以解決了。
2010-08-09 18:52:05
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看