  • 柱子的鋼筋問題

    1.平法圖集06G901-1 2-19頁和03G101-1 38頁。關于柱子變截面 C/Hb>1/6的問題 , 03G101-1說下層鋼筋伸入該層層頂的長度是 200+C-保護層 而06G901-1說下層鋼筋伸入該層層頂的長度是彎折12D 這兩個有差別,請問該怎么辦?應該按照哪個計算? 2.還有同樣是柱子變截面 C/Hb>1/6的問題,下層伸入層頂直錨長度問題,請問是按 0.5LAE計算還是按梁高減保護層計算呢? 3.請問在算柱插筋,底部彎鉤長度(a)的時候, a是如何取值? 豎直長度<LAE a=15D 豎直長度>LAE a=12D 有沒有這兩種取值的說法?(看到案例上有這么做的,不知道對不對?) 請詳解。謝謝!
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 你好! 根據你的問題分別回答如下: 1.平法圖集06G901-1 2-19頁和03G101-1 38頁。關于柱子變截面 C/Hb>1/6的問題 , 03G101-1說下層鋼筋伸入該層層頂的長度是 200+C-保護層 而06G901-1說下層鋼筋伸入該層層頂的長度是彎折12D 這兩個有差別,請問該怎么辦?應該按照哪個計算? 你要注意平法圖集中,這兩個變截面的要求是不同的,當符合 C/Hb>1/6變截面要求時,按03G101的要求做;其它的情況下,按06G901圖集的構造詳圖做; 2.還有同樣是柱子變截面 C/Hb>1/6的問題,下層伸入層頂直錨長度問題,請問是按 0.5LAE計算還是按梁高減保護層計算呢? 這個圖集中的要求是一樣的,都是按大于等于0.5LAE計算,你可以仔細看看圖集; 3.請問在算柱插筋,底部彎鉤長度(a)的時候, a是如何取值? 豎直長度<LAE a=15D 豎直長度>LAE a=12D 有沒有這兩種取值的說法?(看到案例上有這么做的,不知道對不對?) 這個你看看平法圖集06G101-6的第66頁就明白了。 有的,主要是從樓層或基礎頂面開始設置第一個箍筋時的起始距離。一般是按50mm或箍筋間距的一半。

    平法圖

    2010-08-10 14:04:47 

  • 我認為是101-1說的更符合實際!

    2010-08-10 13:54:14 