學習學習 2024-09-05 17:46:22 | 河南省 電力結算審核 | 364查看 2回答
光伏項目結算審核
項目情況:該項目為EPC總承包合同(固定總價合同),總承包單位需負責施工圖設計和竣工圖編制,簽訂的EPC合同清單中電纜型號為低壓電纜:ZC-YJV22-0.6/1kV:3x35+1x16;高壓電纜:ZC-YJV22-8.7/15kV:3*150和ZC-YJV22-8.7/15kV:3*240
結算審核時發現:1、施工圖和竣工圖中均存在低壓電纜無此型號,高壓電纜實際設計為ZC-YJV22-8.7/15kV:3*185,但是施工單位仍按照合同清單及合同額上報結算,那么這屬于設計變更么?需不需要按照實際采用的電纜進行該項結算金額進行替換呢。
2、但是提供的施工資料里又有清單電纜的送貨單和出入庫單(出入庫單監理和甲方均有簽字),那么是不是圖紙錯誤或者就是材料單存在弄虛作假?
請各位大佬指教
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、施工圖和竣工圖中均存在低壓電纜無此型號,高壓電纜實際設計為ZC-YJV22-8.7/15kV:3*185,但是施工單位仍按照合同清單及合同額上報結算,那么這屬于設計變更么?需不需要按照實際采用的電纜進行該項結算金額進行替換呢。
有變更通知書才算變更
2、但是提供的施工資料里又有清單電纜的送貨單和出入庫單(出入庫單監理和甲方均有簽字),那么是不是圖紙錯誤或者就是材料單存在弄虛作假?
建議去現場核實
2024-09-05 17:49:43
-
固定總價合同,有變更才可以調整。可以去現場實際核實電纜型號。
回答正確請采納并點贊
2024-09-05 17:56:14
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看