北地丐 2010-08-10 15:31:32 | 河南省 鋼筋算量GGJ2013 | 2065查看 3回答
剪力墻中間有暗柱的時候需要把剪力墻斷開畫嗎?
剪力墻中有暗柱的時候需要把剪力墻斷開畫嗎,如果不斷開畫,剪力墻的水平筋就計算整個剪力墻通長鋼筋,如果斷開畫,剪力墻就在每個柱子里面錨固,用哪種方法計算更準確呢。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納剪力墻中有暗柱的時候不需要把剪力墻斷開畫。軟件是按規(guī)范處理的。
2010-08-10 15:33:47
-
朋友,你好 中間有暗柱,剪力墻也要通畫。暗柱只是墻鋼筋的局部加強。墻鋼筋應該通過去。
2010-08-10 15:36:54
-
不需要斷開,不用懷疑,暗柱是剪力墻的加強構件
2010-08-13 09:17:06
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看