  • 梁圖中LL的底筋錨固多少?

    我的圖紙梁圖里面的梁標注為LL,我識別以后設置為非框架梁,然而計算后梁的底筋在支座中的錨固只有12d, 而實際施工中都是錨固一個錨固長度,我應該如何設置,是把梁改成非框架梁還是設置那個節點?梁基本上都以暗柱為支座,部分梁以梁為支座。

    非框架梁

    梁圖

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 建議你在LL界面下重新繪制 這是最快的辦法 對

    2010-08-10 15:53:49 

  • 非框架梁的就是這么計算的。圖紙中是什么梁你就按什么梁來設置,軟件是按平法要求來設定的,當圖紙有特殊要求除外。我看了,非框架梁平法要求就是12D。在平法03G101-1第65頁。

    2010-08-10 15:52:12 

  • 1、根據平法圖集命名規則,LL代號代表剪力墻連梁。你附圖中的LL實質是非框架梁,如果設計者采用的是平法制圖規則,那么這種命名規則有誤,其會誤導施工和預算無法確定該梁的類別是非框架梁還是連梁。 2、非框架梁的計算就是如此,底筋伸入支座12d。如對該構件定性為非框架梁,如此計算沒有錯誤。如需按錨固長度計算,第一種方法是修改節點設置,第二種方法是定義成連梁構件。 問:節點中沒有底部鋼筋在支座中的錨固節點??? 答:計算設置-非框架梁22-值形非框架梁下部鋼筋錨入支座的長度。