歲月無恙? 2024-09-09 10:12:11 | 廣東省 安裝 | 177查看 2回答
插座配線
這個回路6跟回路7是不同規(guī)格的線纜,但是從圖紙看接線只有一個回路接兩條不同的線,這是電箱出來接3*4,然后從6的插座再變成3*2.5,有這樣的接法嗎
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
這是圖紙設計人員偷懶了回路沒有繪制全面,按配電箱系統(tǒng)圖為準,6和7均是單獨回路出線的,回路6可能要接大功率電器(熱水器、吹風機、小廚寶之類的),所以線規(guī)格考慮大一點。
2024-09-09 10:17:09
-
不是
2024-09-09 10:40:29
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看