aidncool 2010-08-11 07:43:40 | 安徽省 鋼筋算量GGJ2013 | 482查看 5回答
對于剪力墻端柱,是否也要像暗柱一樣布置在剪力墻上?
矩形且同墻厚的端柱與異型端柱是否要區別對待
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納不用區分,剪力墻的端柱應像暗柱一樣布置在剪力墻上。
2010-08-11 09:04:38
-
不用區分,全部按暗柱對待。
2010-08-11 07:50:44
-
矩形且同墻厚的端柱與異型端柱是否要區別對待。所有位置的柱如與墻同厚都用暗柱畫上。
2010-08-11 07:53:51
-
矩形且同墻厚的端柱與異型端柱不用區別對待,一律按暗柱定義畫圖即可。
2010-08-11 08:50:35
-
矩形且同墻厚的端柱與異型端柱是否要區別對待? 答;對于矩形且同墻厚的約束邊緣端柱構件需要利用"暗柱"進行定義處理,繪制方法與柱的繪制方法相同.
2010-08-11 08:47:50