笑笑 2010-08-11 10:30:26 | 河南省 鋼筋算量GGJ2013 | 902查看 3回答
剪力墻連梁鋼筋
如下圖:剪力墻(200)結構中,連梁兩端為剪力墻暗柱,具體尺寸如圖, 軟件在計算連梁縱筋時用:凈長1800+支座寬100-保護層25+彎鉤15*d+直錨600 問題: 1,從圖中看連梁縱筋兩端都達到直錨長度600 2,即使是一端直錨,另一端用支座寬100-保護層25+彎鉤15d也不對啊。支座寬100也不對啊。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納如果你連梁下面畫了剪力墻,你檢查一下剪力墻是長度否比你連梁的長度短,如果是,延伸剪力墻到軸線交點,應該會計算正確的。。。。。。。。。。。
2010-08-11 12:06:06
-
你再看看03G101-1I圖集,對照計算規則,檢查一遍。
2010-08-11 10:32:29
-
兩端應均為直錨、 你暗柱范圍內沒有畫剪力墻。
2010-08-12 18:08:18
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看