女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 基礎插筋彎折長度

    請教各位大師:在畫剪力墻過后,畫的暗柱中,暗柱縱筋的彎折長度:怎么是27×d,我這工程的梁柱彎錨長度都是10×d,請問怎么修改!謝謝!

    暗柱縱筋

    問題補充:請大師們給個 在工程 計算設置 里面的詳細修改步驟,非常感謝?。。?/p>

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 答;柱構是連續垂直構件,你需要正確的繪制相應的基礎層內的柱和其它樓層的柱構件后,鋼筋量計算才會正確的.

    插筋

    2010-08-11 10:45:11 

  • 可以在工程設置里面修改工程量計算規則。

    2010-08-11 10:39:06 

  • 03G101規定柱在基礎插筋彎折長度不少于150MM,你可以在工程設置里面修改。

    2010-08-11 10:46:48 

  • 你點到工程設置 你點計算設置 點節點設置 你點到你需要的構建設置就可了

    2010-08-11 10:48:40 

  • 畫的暗柱中,暗柱縱筋的彎折長度:是27×d,是軟件按照平法根據你的鋼筋級別,混凝土標號,抗震等級自動計算出為27×d錨固長度。現在你設計給出10*d。則需要在定義暗柱構件的時候在錨固搭接里設置處理即可,你現在在繪圖區,選擇暗柱構件,然后點右鍵,點屬性編輯,在錨固搭接里設置為錨固為10*d即可。這樣就會自動考慮計算。

    2010-08-11 10:58:38 

  • 可以自己設置的,如圖!在節點里面可以設置,那個a,你可以輸入自己想要的結果

    答疑解惑

    2010-08-11 10:46:02 

如果沒找到您想要的答案,試試直接提問吧!

我要簽到

天降福運!積分,經驗值等福利在等著你喲,快來簽到吧

熱門搜索: