    怎么確定梁的高度是否超高?

    問題補充:一層層高3.9米,是否計算梁超高費?

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    根據計算規則要求,梁板柱墻的模板是按照層高3.6米編制的,層高超過3.6米時可計算超高增加費,執行相應的超高增加費子目。每超過1m計算一次超高增加費,尾數不足0.5m者不計(4.1~5.0m可計算一次超高費,5.1~6.0m時可計算2次超高費)。根據你提供的高度3.9米,尾數不足0.5m,是不能計算超高增加費用的。

    2010-08-13 08:06:08 

  • 定額的措施費說明: 2.本分部的現澆混凝土梁(不包括圈梁)、板、柱(不包括構造柱)、墻的模板是按層高3.6m編制的。層高超過3.6m 時可計算超高增加費,執行本分部超高增加費子目;每超過1m計算一次超高增加費,尾數不足0.5m者不計(以h表示層高:4.1≤h≤5.1m可計算1次超高費,5.1≤h≤6.1m可計算2次,6.1≤h≤7.1m可計算3次)。

    2010-08-11 13:03:40 

  • 在圖形8.0中,梁的頂標高超過所在層的層高,就是超高了。

    2010-08-11 13:03:23 

  • 在圖形8.0中,梁的頂標高超過3.6M,就是超高了。

    2010-08-11 13:46:25 

  • 層高高度超過3.6米,并且梁底距地面的高度超過3.6米時,梁為超高,可以計算梁模板的超高工程量,

    2010-08-11 13:14:47 

  • 定額規定里有,而且說得很明白

    2010-08-13 11:17:12 

  • 混凝土墻、柱、梁、板施工用模板,定額是按層高3.6米編制的,當層高超過3.6米時可計取超高增加費,執行十二分部超高增加費子目;每超過1m計算一次超高增加費,尾數不足0.5m者不計。因超高不足0.5米,所以不能計算超高費。

    2010-08-11 14:21:21 

  • 怎么確定梁的高度是否超高?一層層高3.9米,是否計算梁超高費? 在澆注梁時,凡是從梁底距“在本層的地面”的高度超過3.6米時,就可計算梁超高了,一層層高3.9米,是應計算梁超高費的。

    2010-08-12 06:22:49 