R 2024-09-13 16:30:49 | 廣東省 土建預算土建計量GTJ | 130查看 3回答
各位老師,這個是什么意思,怎么調整解決
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
原因一:板是降板,若布置的是“板底加腋”,【屬性列表】中的腋高大于板底到梁底的距離導致;若布置的是“板面加腋”,【屬性列表】中的腋高大于板頂?shù)搅喉數木嚯x導致。
方法:板加腋【屬性列表】中的腋高必須在梁與板高差范圍內或在墻與板高差范圍內,若超出梁高或墻高范圍則會提示。以梁與板為例;如圖:
原因二:板與墻或梁沒有相切布置。
方法:板與墻或梁必須相切且滿足上述原因一的條件才可以布置板加腋;若實際工程中確實未相切,建議用異形自定義線或其它異形構件代替繪制,或者在【表格算量/表格輸入】中手動處理。
原因三:新建的板加腋默認是“板底加腋”,頂標高是“頂板底標高”,此位置存在不同標高的板導致認到了標高最高的板了。如圖:
方法:將板加腋的頂標高改成需要布置的板的底標高后,再布置板加腋即可。
原因四:板加腋【屬性列表】中的起點底標高和終點底標高中輸入的是數值,且標高沒有與板底或板面相切。
方法:將板加腋【屬性列表】中的起點底標高和終點底標高刪除后,就會根據加腋類型默認為“頂板頂標高”或“頂板底標高”,然后再布置板加腋即可。
原因五:墻有設置斜墻,斜墻無法布置板加腋。
方法:建議在【表格輸入/表格算量】處理加腋部分的工程量。
原因六:板位置繪制坡道影響的,將坡道移動到其它位置后可以生成。
方法:將坡道移動到其它位置后生成板加腋,生成后再將坡道移動回去。
原因七:使用GTJ2025的1.0.38.0及以上版本,直線繪制板加腋時沒有捕捉板加腋和梁/墻相切的點,如:捕捉了梁/墻中心線位置。
方法:直線繪制板加腋時,選擇梁/墻邊線上的點繪制。
2024-09-13 16:36:14
-
按提示調整即可
2024-09-13 16:31:42
-
2024-09-13 16:33:17
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看