realfox@126.com 2010-08-14 09:22:49 | 河南省 其他專業 | 849查看 3回答
公路上污水檢查井
河南: 1、公路上污水檢查井(深度4.0米、5.0米等不同深度)清單描述是不是都需要分開? 2、套定額的時候,市政工程中污水檢查井最深只有2.5米的定額子目,又沒有調整的子目,那遇到大于2.5米的咋辦?需要執行非定型相應項目嗎?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、分別描述深度。不同深度可輸入一個清單子目下。 2、大于2.5米需要執行非定型相應項目。 有700多個污水檢查井。 有700多個污水檢查井,那么取加權平均深度吧。
2010-08-14 09:30:47
-
1、公路上污水檢查井(深度4.0米、5.0米等不同深度)清單描述是需要分開 2、清單井的定額套用都 是應該分解計算的,分別套挖方、填 方、墊層、磚砌井室(或砼井壁)、磚砌井筒(分高度不同套相應定額)、砼井蓋、鋼筋、鑄鐵(或鋼纖維或其它)井蓋及抹灰、防水相應 定額。
2010-08-14 23:38:28
-
1、檢查井的話一般就描述平均深度 2、單價*(實際井深/2.5)
2010-08-14 09:25:24
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看