lihuagen 2010-08-14 12:14:14 | 廣東省 其他專業 | 1841查看 5回答
非抗震KZ在焊接,機械連接時箍筋加密區范圍如何?以及QZ,LZ時箍筋加密區范圍又應如何?
問題補充:03G101-1上面只有非抗震KZ箍筋構造(綁扎搭接)
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
焊接、機械連接不需要箍筋加密,搭接箍筋需要加密。 QZ、LZ箍筋加密區根據設計要求,設計沒有,安裝101圖集
2010-08-16 09:16:49
-
在焊接和機械連接區域的加密箍筋,如果是做預算的是算加密箍筋的。
2010-08-15 06:14:26
-
參見03G101-1圖集第42頁及45頁要求即可。
2010-08-14 12:48:18
-
具體的可查平法0310系列標準,上面對這些有比較詳細的介紹
2010-08-14 12:17:49
-
綁扎區域箍筋是要加密的,焊接和機械連接時箍筋不需要加密 機械連接不需要加密,抗震不振不抗震不根搭接區域加密沒關系,抗震加密時正常柱梁加密區域內增加抗剪力,根搭接區域沒關系??蚣苤鶛C(jī)械連接都不在連接處加密, 非抗震構件搭接區域是否加密我不確定,但是機械連接的肯定不會有搭接區加密這一說 你看圖集03G101-1中40頁寫得是抗震構件,第二條說明說的是加密,但是第42頁非抗震構件中就沒有這一條。陳青來很狡猾的這個地方時存在爭議的,按照一般規范或圖集應該是加密的,但是根據陳青來的個人意見應該是不加密的但是如果說出來就會和某些專家產生分歧所以讓讀者自己看著辦吧,如果你是施工單位你最好留下照片結算時可以要這部分鋼筋
2010-08-14 16:31:39
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看