女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 排水和雨水管線的灌水試驗,通球試驗套哪個定額?屬于泄漏性試驗嗎

    排水和雨水管線的灌水試驗,通球試驗套哪個定額?屬于泄漏性試驗嗎?

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 安裝給排水工程

    2024-10-08 09:50:24 

  • 室內的一般不用套,管道定額包含了,室外的要套個閉水試驗定額

    2024-10-08 09:50:33 

  • 雨水管不用另外套定額


    2024-10-08 09:54:42 

    1. 灌水試驗就是管子安裝完成后, 隱蔽或埋地的室內排水管道在隱蔽前必須做灌水試驗,灌水到滿水,觀察15min,水面下降以后再灌滿觀察5min,液面不降,室內排水管道的接口無滲漏為合格。

    2. 定額包含灌水實驗,不單獨套定額

    2024-10-08 10:03:51 

  • 灌水試驗,不屬于泄漏性試驗。

    2024-10-08 10:09:03 