luge6609 2010-08-16 16:59:57 | 廣西壯族自治區 鋼筋算量GGJ2013 | 881查看 5回答
板布置問題
如圖,兩個區域的板厚度是一樣的,在布置板的時候如果用畫線布置,我可不可以把它合并一個大區域布置?等下單板布置受力筋的時候是兩個區域連在一起布置的,施工中是按2個區域布置受力筋嗎?還有外邊的板我們要不要布置到梁的外邊線?我都是布置都中線的!
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納不用把它合并一個大區域布置。還外邊的不要布置到梁的外邊線,都是布置都中線的。
2010-08-16 17:10:14
-
板厚度和屬性相同、標高相同,再一個是板與板之間不能存在有空隙,有空隙的需要補畫上,它們才能達到合并條件。
2010-08-16 17:02:58
-
不用合并?。?!在布置受力筋時根據需要選擇單板或多板布置!!
2010-08-16 17:57:02
-
分區域的應該是要分開的 但是板的范圍在一個區域是可以直接到梁邊或者墻邊的 也可以到中線 那樣就是說你的板算量的時候是要扣除一部分的墻的量的時候的
2010-08-16 17:03:32
-
合并跟不合并都可以畫上去的,如果不合并就用多板處理鋼筋。 如果合并了后就用單板處理。但是負筋根據圖紙要求繪制上去。 這樣都不影響鋼筋的量的。你試試。
2010-08-16 18:11:28
-
圖紙和與本層底筋面筋均雙向配置通長鋼筋C12@180 問題是板厚板標高都是不同的那它怎么通長呢?鋼筋不是要布置在板上才可以板,板都下沉了怎么在板上呢
-
陰影部分板厚為100mm,鋼筋為雙層雙向C6@140配筋,并按圖中所示局部另增加配筋,陰影部分板面筋伸到相鄰跨長度為此跨短方向長度的1/4+100; 請問這種板面筋怎么用軟件布置呢?
-
我用2009鋼筋軟件抽樣布置板負筋計算后查看三維,有一根鋼筋是在柱內,這是什么問題呀?按理說是從支座邊50開始的,一直弄不明白這個問題,算出來的鋼筋多了。。。
-
圖中這塊板上部有跨板受力筋標注750的.下面有負筋標注920的。是不是標注920的負筋只需要伸到梁那里就行。以免跟跨板受力筋重復布置???
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看