111 2010-08-17 09:29:27 | 河南省 鋼筋算量GGJ2013 | 417查看 1回答
在線提問在鋼筋抽樣
在鋼筋抽樣2009中,在屋面板配筋中,請問那個放射筋要怎樣布置啊。還有,洞口的加強筋不清楚該怎么布置,還有通風采光窗洞口加強筋。麻煩你啦,謝謝!
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、關于屋面板配筋,應該不是放射筋吧,是溫度加強筋,是在沒有面筋的板上布置的。需要在軟件中建立受力筋,并將類型選為溫度筋,繪制在沒有面筋的板上就能夠正確計算了。2、洞口加強筋一般在設計說明中有規定,按要求輸入到軟件的洞口屬性中就行,沒有的鋼筋不輸入。
2010-08-17 10:18:25
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看