關于防潮層的設置問題
有個問題,小弟不是很明白,就是防潮層是設置在墻身-0.06m處,但是潮氣還是可以從室內地坪處直接侵入室內,也可以從第一層的樓外強處侵入。為什么室內地坪或者是樓外墻處不設置防潮層呢?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納室外地坪都要比室內地坪地150以上的。-0.06米處是一個隔斷橋。所有的設計都是設在這個位置。 1、防潮層 在第一層地面處,和第一層墻身處的做法是一樣的.。2、如果第一層地面只要是混凝土地坪的話,用做防潮層。
2010-08-17 12:51:07
-
樓外墻一般都有散水保護著,室內地坪有防水層或砼墊層,不用設置砂漿防潮層了
2010-08-17 12:50:28
-
圖紙上說的-0.06其實就是室內地面處,只不過它是處于首層地面的中間位置 而不是你說的0.00位置,此-0.06標高處正好與地面的找平層在同一位置 正好形成防潮隔離層
2010-08-17 13:03:19
-
有個問題,小弟不是很明白,就是防潮層是設置在墻身-0.06m處,但是潮氣還是可以從室內地坪處直接侵入室內,也可以從第一層的樓外強處侵入。為什么室內地坪或者是樓外墻處不設置防潮層呢? 你說的這種情況 實際施工當中 都進行了防潮層的處理 平面 立面都做
2010-08-21 11:08:42
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看