  • 關于使用河北08定額找平層套定額問題

    施工隊屋面找平層用的沙子摻水泥,08定額用哪個比較合適呀,應該怎樣換呀。即便用別的代替里面的含量怎么改呀。我們這的工程師說沙子和水泥的配比有10:1了,謝謝各位大俠。

    問題補充:他們是鋪完沙子和水泥摻的東西以后就鋪聚苯板,這個屬于找平層呀,還是找坡,我弄不明白,謝謝。該怎么套呀

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    朋友,你好 1.套用河北08裝飾定額B1-27子目。換算其中的材料含量即可。 2.定額里面的材料比值都是重量比。原定額水泥和砂的消耗量為0.996和3.238,如果沙子和水泥的配比為10:1。那么調整后的消耗量則為水泥為0.324,砂為3.238。按此樹修改即可。 你好,你說的這個是找平層。一般施工順序是先找平層,然后鋪聚苯板保溫,在鋪珍珠巖找坡層,然后做防水,在做保護層。

    2010-08-20 08:49:21 

  • 那你就套用水泥砂漿找平吧,換算在標準換算里換算

    2010-08-20 08:47:39 

  • 施工隊屋面找平層用的沙子摻水泥,08定額用哪個比較合適呀,應該怎樣換呀。即便用別的代替里面的含量怎么改呀。我們這的工程師說沙子和水泥的配比有10:1了,謝謝各位大俠。套樓地面內水泥砂漿找平層,不需換算,10:1的灰強度可能不夠吧。

    2010-08-20 08:52:21 

  • 套水泥砂漿找平,換算配合比

    2010-08-20 08:46:12 

  • 本身這種行為在發生時就應該禁止阻攔或者拿出書面性的資料來變更,否則結算時會發生爭議的,至于你如果沒有文字性或者影像性資料,而單方面按實際施工這么更改定額造價,想必施工單位不會服氣的,所謂說的紙上說不得紙下呀。除非結算審計時,建設單位不講理,硬不給施工方,在現實的生活中作為施工單位也是無能為力的。

    2010-08-20 09:26:13 

  • 偷工減料!找平層肯定是套用裝修定額中的子目只是要分是在填充層上還是在硬基層上,不過我估計即使你換算配合比也沒有1:10的水泥砂漿。太夸張了能粘結到一塊嗎,希望是在最底層的找平, 你的屋面做法是按照那個做法做的呢?一般是聚苯板直接放到屋面結構層上面,然后爐渣或珍珠巖找坡然后找平防水最下面有找平嗎

    2010-08-20 08:53:45 