關于鋼筋原位標注問題
我做了個工程,梁上部配筋表示法與通常不一樣,請看載圖,請高手與我談談這種表示法翼部加筋在本跨是否通長,有沒有關于這種配筋的詳細圖集說明問題補充:上圖是圖紙中給定的原位標注法
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好 最好和當?shù)毓ぷ魅藛T聯系一下
2010-08-20 12:54:14
-
朋友,你好 這個和支座筋一樣,都是1/3跨長。側面的也一樣。
2010-08-20 14:23:18
-
翼部位加筋不是通長筋。表示此部位是三排筋第一排是通長筋,第二排是凈跨的1/3長加錨固,第三排是凈跨的1/4長加錨固。
2010-08-20 14:35:59
-
左邊(2+4+2)C25中的第一個2與中間及右邊的2表示的是同一個 即梁的上部通長鋼筋 2根三級鋼筋 4表示左支座負筋為梁凈跨的1/3 第二個2也為左支座負筋為梁凈跨的1/4 希望對你有所幫助
2010-08-20 12:54:39
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看