  • 排水管道為不銹鋼管

    定額套取了不銹鋼管道安裝,但不銹鋼管道安裝定額里只有水壓試驗,沒有排水管道定額里的灌水試驗,請問怎么處理比較合適?

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 排水管不應該有水壓試驗的,應該套排水相關子目、換主材

    2024-11-05 11:34:45 

  • 應該套排水管道定額,不應該套給水管定額。

    2024-11-05 11:34:48 

  • 壓力試驗、灌水試驗都不需要計算。

    2024-11-05 11:35:13 

  • 其實既然有水壓試驗  這里面已經含了灌水

    只是覺得沒計取這部分費用   一般是不單獨計取灌水試驗 也沒單獨的定額 

    2024-11-05 11:36:26 

  • 水壓試驗、滿水試驗,都不單獨計算。

    2024-11-05 12:43:04 

  • 不銹鋼排水管道套水壓試驗包含灌水工作