amuzeng 2010-08-24 20:44:41 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2238查看 8回答
框架梁端支座錨固
我想請問一下:平法03G101-1要求框架梁的下部縱筋是在柱外側鋼筋以內,那么軟件中在支座-保護層+15d的基礎上是否應再減去柱筋的直徑呢
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
軟件是預算用的 如果在實際安裝時是有必要減去縱筋的直徑,這樣會避免梁縱筋過長而導致柱產生扭曲等情況
2010-08-25 08:58:17
-
施工是這樣施工,但是計算不這樣計算的,你有點扣的太細了
2010-08-24 20:46:57
-
按理須要,但沒必要那么準確,你測算一下,這點在整根梁中占的比例。把精力放到其他方面去吧。
2010-08-24 20:48:38
-
不是的,梁鋼筋的計算和柱子鋼筋時沒有關系的,你想如果是250寬的梁,和500*500截面的柱子鋼筋能有關系嗎;
2010-08-24 20:48:09
-
平法03G101-1要求框架梁的下部縱筋是在柱外側鋼筋以內,大于或等于0.4LAE的范圍內進行錨固的,是一區間,并不是一定要是支座-保護層+15d,也可以直錨
2010-08-25 06:39:38
-
框架梁端支座錨固,平法03G101-1要求框架梁的下部縱筋是在柱外側鋼筋以內,那么軟件中在支座-保護層+15d的基礎上是應再減去柱筋的直徑的,你的計算方法是正確的。
2010-08-25 06:01:30
-
施工與計算是有差別的,你的計算方法是對的但沒必要計算的那么準確。
2010-08-25 06:17:09
-
梁鋼筋的計算按計算規則走
2010-08-25 08:57:52
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看