拼搏 2024-11-21 14:43:46 | 廣東省 安裝機電 | 245查看 3回答
防雷接地系統的外甩接地扁鋼,是否要連接到斷接卡子
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
人工補接地,需要
2024-11-21 14:46:37
-
室外接地母線通過斷接卡子與避雷引下線連接,
2024-11-21 14:55:26
-
與附近的與引下線連接的鋼筋聯通,即可。(外甩接地扁鋼不一定要連到“斷接卡子”)
2024-11-21 20:08:21
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看