danshen94shishang 2010-08-25 17:04:25 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 417查看 8回答
請問當獨基重疊布置時,匯總計算時提醒重疊布置?該怎么辦啊
工程中圖紙上獨基有交接,但軟件不讓重疊布置
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納在軟件中,相同構件是不允許重疊布置的。 解決方法:1、兩個構件合并成一個構件來建立,按異型構件布置(適用于兩個構件重疊處有貫通的鋼筋),此種方法異型建模,要麻煩些。 2、兩個構件沒用共用鋼筋時,可以將兩個構件相接處人為設置1mm的間隙,對計算鋼筋的工程量無影響。(注意如果要導入GCL2008,此處修改,否則會多計模板。) 如果兩個構件有共用的貫通筋,也可以按第2種方式建模計算,將共用的貫通筋在單構件中輸入也是比較快的解決辦法,且計算也是準確的。
2010-08-26 10:32:43
-
如果基礎重疊不大 建議你采用參數化獨基建模 這樣可以進行中線偏移 就可以解決
2010-08-26 09:59:26
-
變通處理,離開一點距離,建輔助軸線可以畫上。
2010-08-25 17:08:56
-
你可以把兩個獨基交接的獨基用異型獨立基礎單元畫,或者你畫的時候讓他們不交接,工程量不變就行了。
2010-08-25 17:09:13
-
對于重疊,如果設計尺寸與布置沒有錯誤,那么正確的計算方法是要對構件做適當?shù)淖冃?,如果用適當?shù)钠疲敲垂こ塘渴嵌嘤嬎懔恕?/div>
2010-08-25 17:12:18
兩個重復的獨立基礎 你可以一個用獨立基礎定義 另一個用承臺定義 試試吧2010-08-25 17:30:19
朋友,你好 工程中圖紙上獨基有交接,但軟件不讓重疊布置? 答:把相交的兩個獨立基礎看做一個,也定義一個獨立基礎,然后建立異性獨立基礎單元就可以了。2010-08-25 17:11:48
不要使兩個構件相交,布置時兩構件距離遠一點。2010-08-26 15:07:06
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看