麥麥大人 2024-12-16 11:41:15 | 廣東省 安裝計價軟件GCCP | 231查看 4回答
圖紙工程量與現場工程量不符
我方為審計按竣工圖計算燈具線管,但施工方不認與他們送審量,現場量相差遠,認為現場梁多,線管鋪設難度大彎曲的地方多,應該適當增加工程量。作為審計應該怎么處理,要增加工程量嗎?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
舊改項目,現場實際有繞梁敷設工程量,按現場實際發生的繞梁工程量增加工程量
2024-12-16 11:44:08
-
一般是按圖審量,如有出入可辦理簽證
2024-12-16 11:56:42
-
原則上按竣工圖算量,施工單位所說的現場增加工程量 要么有簽證確認,要么有設計變更等體現在竣工圖中,沒有這些資料施工單位自己承擔了
2024-12-16 13:31:47
-
按竣工圖計算為準
2025-05-12 08:57:54