zaqwert41 2010-08-29 10:06:57 | 河南省 鋼筋算量GGJ2013 | 2393查看 3回答
非框架梁 箍筋加密的問題 很疑惑
大家好 想請教一下大家! 我這個是磚混結構的 兩個 構造柱 均為240的柱子 。。中到中 4500 非框架梁 梁寬也為240 圖紙上設計的是 梁的兩端650區域內均箍筋均加密間距100。。。非加密區間距200 我手算的結果是 2*(ceil(600/100)+1)+ceil(2960/200)-1=28根 但是軟件算的式子為 2*(ceil(625/100)+1)+ceil(3200/200)-1=31根 但是我把構造柱改成框架柱以后 結果就和手算的一樣了! 為什么會不一樣?。? 我查了03G101 上面對非框架梁箍筋加密說的也比較簡單! 想好長時間都沒想明白 還請大家指點我一下! 謝謝!
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
參照框架梁加密區進行計算,只要你按照圖上進行定義,軟件會自動計算的它的箍筋根數的 加密區長度按照(1.5梁高 500)取較大值確定的。
2010-08-29 10:11:52
-
可以按如下圖中設置的輸入!因你的設計指定了加密范圍,所以正常的設置無法準確計算的!!
2010-08-29 10:22:02
-
準確的說構造柱不能作為梁的支座,所以軟件在計算的時候沒有把他考慮為支座,就按你實際軟件中畫的梁長來計算箍筋的根數的。 但如果你把框架柱作為梁的支座的畫,軟件的梁的長度就計算的是凈跨了 把構造柱都改成框架柱,但在統計的時候把你構造柱所改成框架柱的框架柱單獨提取出來計算就可以了。不過一般來說,構造柱是不能作為梁的支座的。我建議你最好問一下設計人員吧,估計設計的時候有錯誤
2010-08-29 10:12:09
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看