li****@sina.com 2010-08-30 10:30:38 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 519查看 5回答
GGJ2009
關于梁的腰筋,我在梁的集中標注里輸了腰筋(G6A12),但是主梁和次梁相交的位子的原位標注為(2B18 G4B12),其中2B18為吊筋,請問這是什么意思?在廣聯達里怎么輸?謝謝!??!
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納在梁的集中標注里輸了腰筋(G6A12),但是主梁和次梁相交的位子的原位標注為(2B18 G4B12),其中2B18為吊筋,G4B12---在圖紙會審時提出來,沒見過這中標注。
2010-08-30 10:39:15
-
在梁平法表格中輸入,吊筋就輸入到該跨(和次梁相交的該跨)的吊筋里面,G412輸入到側面縱筋里!
2010-08-30 10:39:10
-
你可以在鋼筋軟件右邊有個小三角形 點擊一下里面有自動生成吊筋功能
2010-08-30 10:39:47
-
你可以在鋼筋軟件中的原委標注的表格中輸入這方面的鋼筋信息就可以計算了!
2010-08-30 13:35:05
-
在梁的原位標注中有吊筋輸入欄在其中輸入吊筋信息即可,在主次梁相交的部位吊筋是2B18,側面構造鋼筋時4B12
2010-08-30 10:37:27
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看