林林兒 2010-08-31 08:46:39 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 618查看 3回答
CAD識別中的磚墻
手上的工程是剪架剪力墻結構?;炷翂κ且桓桓?huà)上去的,墻也相應的識別完了。目前就是差磚砌體了。因為磚砌體上有構造柱和拉結筋,貌似必須在圖中體現。(弱弱的問一下:磚砌體上的是按規范植的筋,按2A6@600來設置的.因為只?級抗震設防,所以沒有通長筋什么的.我想請問在定義砌體鋼筋的時候怎么定義..因?yàn)樽钋懊婺莻€(gè)2是沒法定義在定義欄里的) 還有門窗的識別,我完全按照親們給的步驟一步一步的識別,可最后只有兩三個可以識別.反復驗證多次無效,特上來向眾位請教高招.謝謝
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
砌體壓筋是在定義拉結筋構件中定義兩根鋼筋的; 門窗不能識別就繪制上去吧,反正是點畫,也挺快的; 識別不了不是你操作的原因,是cad圖不規范的原因,還有就是軟件識別圖形能力的原因;
2010-08-31 08:57:35
-
在鋼筋軟件中需要計算拉墻筋的,就必須將磚砌體和門窗洞口繪制上去
2010-08-31 08:57:57
-
CAD圖紙未識別的時候要在AUTOCAD或者天正軟件里面分解才可以,AUTOCAD需要把圖層炸開過后另存為04的版本,而天正需要轉化為T(mén)3格式。 在GGJ2009中,墻—砌體加筋—可以在砌體加筋界面來定義磚墻的砌體拉結筋。 識別門窗表的時候一定要注意一個對應關系一定要正確,否則在識別的過程中會出錯的。 關于砌體加筋,比如2A6-600是可以直接在定義屬性框里面輸入2的。砌體墻里面的通常筋輸入也是一樣的,可以直接輸入排數的。
2010-09-07 10:35:43
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看