PHL2009 2010-09-01 17:34:36 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1066查看 3回答
GGJ2009中剪力墻和轉角柱的畫法及鋼筋布置
1.工程中剪力墻的一端是暗柱一端是轉角柱,轉角柱的另一端無剪力墻,在畫的時候是不是要先畫好剪力墻,然后在剪力墻中布置轉角柱,因為轉角柱屬于剪力墻 2.在這種轉角柱只有一端有剪力墻的結構中,剪力墻的垂直筋不在轉角柱中布置,那水平筋怎樣布置?我看了匯總結果好像轉角柱另一端軟件沒有計算水平筋,水平筋只是計算到了拐角處,是不是在這種獨立轉角柱的地方不布置水平筋?(兩端都有剪力墻的時候是剪力墻水平筋從外側連續通過這個我知道,我問的是只有一端有剪力墻另一端沒有)
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1你的認識是完全正確的。 2我看了匯總結果好像轉角柱另一端軟件沒有計算水平筋,水平筋只是計算到了拐角處,是不是在這種獨立轉角柱的地方不布置水平筋? 是的!
2010-09-01 18:43:28
-
如果先畫墻 墻搭接在柱上的鋼筋就少個錨固
2010-09-01 17:39:04
-
你好 如果你不想在柱那里畫墻的話 導入圖形時 柱的定額改成剪力墻的定額即可 因為確實很繁瑣
2010-09-01 17:58:10
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看