匿名用戶 2010-09-01 20:02:20 | 江蘇省 其他專業 | 466查看 2回答
屋面工程問題
1.屋面工程中的“兩布三涂”,是不是指卷材屋面防水? “兩布三涂”是不是包含在定額內不要另算了? 2.卷材屋面的工程量要不要扣屋面小氣窗、和檐溝的面積? 瓦屋面要扣的,卷材要不要扣呢? 3.變形縫是不是和伸縮縫一樣都按延長米計算?計算規則上沒規定 4.計算規則第九項第1條中。有個檐溝、天溝均已圖示延長米計算。 這是指的什么工程量? 謝謝!
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1.屋面工程中的“兩布三涂”,是不是指涂膜屋面防水? “兩布三涂”是不是包含在定額內不要另算了? 是指卷材防水,兩布三涂是指兩層卷材上下和中間各加一層涂料,按照整體面積計算,不在分開計算; 2.卷材屋面的工程量要不要扣屋面小氣窗、和檐溝的面積? 瓦屋面要扣的,卷材要不要扣呢? 小于0.3平米的不扣,大于0.3平米的要扣除; 3.變形縫是不是和伸縮縫一樣都按延長米計算?計算規則上沒規定 是的, 4.計算規則第九項第1條中。有個檐溝、天溝均已圖示延長米計算。 這是不是指水落管的工程量? 檐溝和天溝的延長米不是指水落管的長度
2010-09-01 20:06:30
-
1.屋面工程中的“兩布三涂”,是不是指卷材屋面防水? “兩布三涂”是不是包含在定額內不要另算了? 正確, 2.卷材屋面的工程量要不要扣屋面小氣窗、和檐溝的面積? 瓦屋面要扣的,卷材要不要扣呢? 小于0.3平米的不扣,大于0.3平米的要扣, 3.變形縫是不是和伸縮縫一樣都按延長米計算?計算規則上沒規定 是的 4.計算規則第九項第1條中。有個檐溝、天溝均已圖示延長米計算。 這是指的什么工程量? 檐溝、天溝的工程量啊,
2010-09-01 20:04:35
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看