一機在手 2025-01-18 15:24:17 | 江蘇省 土建預算土建計量GTJ | 170查看 3回答
軸網標注中的伸縮縫標識尺寸與實際尺寸不符
請教各位大佬,土建算量GTJ2025在識別軸網后發現識別軸網的尺寸和實際尺寸不符,原因是二層及以上的梁構件原味標注不好畫(設計院可能是因為這個原因將伸縮縫位置放大了)。
一、如果按照放大后的尺寸識別,基礎部分和正負零以下的柱子構件鋼筋連接有問題?
二、如果將cad里的尺寸重新改好需要花費大量的手動操作,并且識別梁的原味標注時也需要花費大量的時間(伸縮縫位置的梁原位標注需要修改),有沒有比較好的辦法?
2025-01-18 16:10:36 補充
如果改成630,那么左側梁原味標注鋼筋會被識別成右側梁原位標注鋼筋
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
按630 下圖是柱放大圖,太小看不清單
2025-01-18 15:31:54
-
6~7軸,按630計算,1630是錯的。
2025-01-18 15:35:34
-
柱,按標注1630,識別繪制,再把伸縮縫附近的柱,偏移到按630標注正確位置
2025-01-18 15:35:36
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看