realfox@126.com 2010-09-04 09:31:05 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 706查看 4回答
梁附加箍筋問題
圖紙上說明“梁上集中力處(主次梁及次梁之間)均設附加箍筋且每側三個,間距50,肢數與直徑與梁箍筋相同”該怎樣理解? 我的理解是:在次梁與次梁相交處設置,主梁與次梁相交處設置,主梁與主梁相交處不設置,對嗎? 這在軟件里怎么輸入?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你的理解有一點偏差。 這樣的說明時群不都要有的。
2010-09-04 09:33:34
-
主梁與次梁之間,次梁與次梁之間。 如果圖紙上說明了那么直接在計算設置中進行設置!如圖 如果是沒有特殊說明只在圖中標注出附加箍筋和吊筋,那么就只能在原位標注表格中輸入了 次梁兩端增加箍筋!
2010-09-04 09:36:00
-
梁附加箍筋,可以在原位標注中處理。
2010-09-04 09:32:42
-
圖紙上說明“梁上集中力處(主次梁及次梁之間)均設附加箍筋且每側三個,間距50,肢數與直徑與梁箍筋相同”理解是:在次梁與次梁相交處設置,主梁與次梁相交處設置,主梁與主梁相交處不設置,這在軟件里原位標注里的附加箍筋處輸入
2010-09-04 09:36:06
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看