洞口高度的設置
計算剪力墻,連梁的鋼筋,連梁兩邊都是剪力墻暗柱,連梁高400,層高2900, 下面窗為1500*1500 離地高度為900,下面為砌體墻 我應該怎么畫剪力墻,是否我剪力墻通長畫好以后,再在墻上開一個1500*2900的墻洞,然后再在墻洞上布置連梁,圖紙里面說剪力墻水平筋可以同連梁腰筋合并使用,是否我在400高的連梁里面再輸入剪力墻的水平鋼筋,但是有些人說連梁腹高大于450才設置腰筋,是否計算腰筋?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納正確的做法:墻畫通,在墻上布置窗,最后智能布置連梁,這種方法連梁的側面筋不用輸入,墻的水平筋自動通過。 那就不能這樣布置了,就要從暗柱處布置剪力墻,在中間布置砌體墻,在砌體墻上布置窗,在窗頂布置連梁,這時連梁要輸入側面筋的,按連梁的高度及墻水平筋的間距計算出側面筋根數輸入后布置。 可以的,完全可以。
2010-09-05 16:17:24
-
如果先畫上剪力墻 再在剪力墻上開洞 那么你就可以直接畫上連梁而不用再在連梁中輸入剪力墻的鋼筋
2010-09-05 16:19:19
-
連梁腹高大于450才設置腰筋--這是對的。 400高的梁還需要剪力墻水平分布筋通過的。
2010-09-05 16:17:58
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看