湖北2008定額中單項腳手架的計算
1、凡搗制獨立梁(除圈梁、過梁)柱、墻,按全部砼體積每立方米計算13m2的3.6m以內鋼管里腳手架;施工高度在6~10m時,應再按6~10m范圍的砼體積每立方米增加計算26m2的單排9m內鋼管外腳手架;施工高度在10m以上按施工組織設計方案計算。 我的理解是這樣的: 比如一個高7米的柱子為400*600那么計算式應該是 3.6m以內鋼管里腳手架0.4*0.6*7*13 單排9m內鋼管外腳手架0.4*0.6*(7-6)*26 可是有人說這樣理解是不對的應該是 3.6m以內鋼管里腳手架0.4*0.6*7*13 單排9m內鋼管外腳手架0.4*0.6*7*26 到底應該是哪個啊?我都糊涂了,請高手賜教,先說聲謝謝啊
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納尊敬的用戶,您好! 幫您咨詢了一下專業人士,按照計算規則里的說明應該是這樣計算 3.6m以內鋼管里腳手架0.4*0.6*7*13 單排9m內鋼管外腳手架0.4*0.6*(7-6)*26 分別套取A10-24和A10-25兩個定額。
2010-09-14 12:40:32
-
尊敬的用戶,您好! 安裝定額書來看,7米的柱子應該 3.6m以內鋼管里腳手架0.4*0.6*7*13 單排9m內鋼管外腳手架0.4*0.6*7*26 后續我再問問相關專家是否在正確。
2010-09-14 12:37:09
-
3.6m以內鋼管里腳手架0.4*0.6*7*13 單排9m內鋼管外腳手架0.4*0.6*(7-6)*26 你的理解是對的, “施工高度在6~10m時,應再按6~10m范圍的砼體積每立方米增加計算26m2的單排9m內鋼管外腳手架”很清楚,要把6m以下的扣掉。 都是“按6~10m范圍的砼體積”不是說的很清楚嗎,你沒有跟他 反駁嗎?
2010-09-08 09:42:18