-
尼姑庵的男保安 2025-03-05 19:09:16 | 江蘇省 安裝機電預算結算審核 | 379查看 1回答
10層住宅單體雙電源配電箱是否要計取自動投入裝置調試費用
請各位老師幫我看看,一棟樓里有七個如下圖所示的雙電源配電箱,配電箱甲供,總包報審了7個自動投入裝置調試費用,整棟樓的強電50萬左右,光這個調試就已經一萬多了,查看了網站里其他同行的相關的疑問和各位老師的回答,發現這個問題大家都有不同的解讀,有的老師認為一個雙電源配電箱就應該給一個調試,或者一個單體給一個,但回復不給的老師分別有下列幾點看法:
1.此費用已包含在送配電系統調試中,戶內的雙電源箱里只是個轉換開關,不屬于自投裝置,備用電源自動投入裝置一般用于兩臺變壓器供電或者BZT備自投裝置、大型發電機組等;
2.此費用已包含在配電箱的材料價中,應由配電箱廠家在出廠前就調試好的 ;
3.一般建筑沒有備用電源自投裝置(與雙電源末端互投裝置不同),智能建筑、5A級寫字樓、高星級酒店、超高層建筑會有這種裝置。
雙電源調試費用到底需要不要另外套定額給到這個費用呢?如果確實應該給,總包單位報審套取的自動投入裝置調試 備用電源自投裝置此條定額是否合適呢,是否有其他更合適的定額呢?如果就是不應該另外計取這個費用,是否有相關的規范支撐呢?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
這個不能計取,很簡單一句話,沒有可調元器件,不能計算調試。另,調試需要出具調試報告,還需要有電力修試資質,一般企業根本沒有。
2025-03-05 19:13:16
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看