  • 各位大佬們,求解答

    各位大佬們,為什么樁承臺同樣的二級抗震等級+C30混凝土20石,但兩個模型的鋼筋保護層厚度默認的不一致,一個40厚,一個50厚,

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 保護層和抗震及混凝土強度沒關系

    2025-03-08 09:49:16 

  • 首先樁承臺是非抗震構件,C30以上的混凝土默認保護層是40厚,你應該是在屬性列表看到兩個厚度不一致,那是因為有一個模型工程在樓層設置界面,修改了基礎構件的保護層厚度50厚。

    2025-03-08 10:05:07 

  • 保護層與環境有關,有與土壤接觸的,也與室內環境接觸的,所以要區別對待