不知道 2025-03-13 15:44:50 | 廣東省 土建 | 154查看 1回答
關于人防門框墻下部構造箍筋疑問
按圖紙輸入?shù),為什么人防門框墻下部構造的箍筋沒伸入筏板里?求解答
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你這是自定義截面吧,都沒包含筏板的厚度
2025-03-13 15:47:11
-
GTJ2018畫人防門框墻的時候上部構造和下部構造的縱筋都伸到墻外面了,怎么處理
GTJ2018畫人防門框墻的時候上部構造和下部構造的縱筋都伸到墻外面了,怎么處理還有鋼筋伸入到相鄰人防門框墻的門洞內。
-
人防門框墻左側構造,懸臂帶柱式,左側邊柱箍筋軟件默認箍筋肢數2*2,含小箍嘛?
c12@200 應該要怎么輸入。是2*2,然后在其它鋼筋補充,還是輸入6*4就已經算完了。
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看