張子楓 2025-03-16 23:38:42 | 廣東省 土建土建算量GCL2013 | 284查看 2回答
圖紙寫柱到基礎頂,這對嗎基礎承臺刨面圖有明顯的柱鋼筋到承臺里面的
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
柱鋼筋必須要是從基礎底部開始計算,為避免不必要的爭議,建議與設計溝通更改
2025-03-16 23:44:31
-
圖紙寫柱到基礎頂,是指柱子構件混凝土 模板等工程量可以這樣計算,基礎承臺刨面圖有明顯的柱鋼筋到承臺里面的 是因為柱子的鋼筋是需要錨入到基礎內 從基礎底部開始計算的,設計這樣寫不算錯誤,,
2025-03-17 06:13:12
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看