lucy 2010-09-11 15:23:14 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2756查看 5回答
非框架梁上部無通長筋的架立筋的計算?
非框架梁上部無上部通長筋,只有架立筋和支座筋,架立筋同右支座筋一樣為2B16,請問架立筋怎么計算?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納架立筋是在上部鋼筋中沒有全部貫通的時候用的,在一跨中,扣掉左右支座的1/3,中間部分用的鋼筋,梁的上部即有貫通筋又有架立筋時,架立筋搭接是150,沒有貫通筋時,搭接是300.比如除了角筋是貫通的,其它筋沒有貫通,這時就要用架立筋來連接,讓鋼筋形成一個通筋.在軟件里的原位標注里上部鋼筋里的跨中鋼筋就是架立筋,在標注時,一定要用括號括起來. 也就是說為保證鋼筋骨架整體性按構造要求增加的構造鋼筋,梁的架立鋼筋是不貫通的,是放置在梁的中部,連接梁上部支座負筋,一般有通長筋時與負筋兩端各搭接150mm,無通長筋時與負筋兩端各一個LaE。 一般來說,架立鋼筋軟件是自動考慮的,如:2c25+(2b12)中,2b12它就是架立鋼筋,軟件是自動考慮.
2010-09-11 15:24:18
-
架立筋的長度要與支座筋搭接200計算。架立筋你在集中標注中要加括號表示,如(2B16),在上部通長筋位置輸入,軟件會自動計算搭接。
2010-09-11 15:25:39
-
與兩邊負筋相搭按150.加兩負筋間距離
2010-09-11 15:26:28
-
架立筋在跨中鋼筋欄輸入。架立筋的長度與支座筋搭接200計算。
2010-09-11 15:28:41
-
左支座鋼筋:三分之一梁凈長加錨固。架立筋和右支座鋼筋:三分之二梁凈長加150mm
2010-09-11 15:32:11
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看