蘇先生 2025-03-18 18:46:03 | 廣西壯族自治區 安裝 | 157查看 1回答
消防調試問題
1:消火栓滅火系統調試是什么情況下才計算,按什么來算工程量呢
2:電動風閥調試在什么情況下才計算
3:消防風機調試在什么情況下才計算
4:電動擋煙垂壁還要計算調試費?定額套防火卷簾門調試是否合理?
5:消防水泵聯動調試什么情況下才計算,是按什么來計算工程量
6:切非消防電源調試什么情況下才計算,按什么計算工程量
7:應急照明系統調試什么情況下才計算
8:自動噴水滅火系統調試什么情況下才要計算,按什么計算工程量
以上是施工單位簽證調試的東西,只要是看到定額,他們就套。很多本人都沒見過算的,老板開發的項目,要嚴格審核的話,以上調試的費用是不是要施工單位提供調試報告,以及簽證工程量和原因。麻煩各位大神看看。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
通常要套的是:
接地系統調試;
送配電裝置系統調試;
自動報警系統調試;
滅火控制系統調試;
通風采暖系統調試。
供參考。
上面的第1及第8項看當地秪說明,其它的不需要計算調試。
2025-03-18 19:06:25
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看