  • 關于吊頂的吊桿

    間距

    請教老師,如果要做轉換層,根據(jù)圖紙,是不是吊頂的吊桿只做300mm高就可以了?吊桿間距如果按照1m,那么每平米吊頂的吊桿含量是不是1/1*2*0.3=0.6m嗎?

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    吊桿長300

    轉換層吊桿間距不等同于轉換層龍骨間距,需考慮起始間距的不同

    首次提交 2025-03-19 11:21:50  最近修改2025-03-19 11:23:37 (修改過2次)

  • 吊桿定額長短一般按0.8m計算,之間的高差都不用管吊桿長度變化。

    2025-03-19 12:50:03 

  • 吊桿的含量不是你這么計算的,首先吊桿到墻邊的最大距離不能超過60公分,然后就通算一個房間需要多少吊頂,得出的一平方吊桿含量才是精準的,不能簡單的認為1米間距一個

    2025-03-19 13:30:45 