飛飛 2010-09-11 19:30:04 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 509查看 5回答
關于把剪力墻布置成整體暗柱,鋼筋的輸入方式的若干問題
麻煩大家看看我這樣子輸入是否正確? 我圈中的4處有點疑問:1. 2.A8@400的范圍是2000,還是只是1200的范圍才布置? 3.這個箍筋的bh是否正確,是400,310 or 350,260(扣減保護層)。這個輸入是否需要自己手動扣減保護層? 4.拉筋的長度是否應該自己計算(310-保護層+彎折+錨固),還是說,只要輸入310,軟件就自行計算? 5.我覺得這個有矛盾,2B10@150,就是有兩根鋼筋,但是按照間距150來算就不止兩根鋼筋,是不是就:2B10 就OK了?還是B10-150?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
軟件的計算設置與規(guī)則對應的,只要布置正確計算的對的。
2010-09-13 16:44:48
-
軟件計算是不會錯的,不相信你可以有手工計算后對比一下。
2010-09-11 19:34:40
-
全部縱筋:12b16+10b12 箍筋1:2a8-200 其他箍筋:195號2b10-150 280*385 485號2b10-150 280 箍筋1 為2根拉筋 距應該是按大箍筋的間距走
2010-09-11 19:47:24
-
你好:請看我定義的這個暗柱:保護層按30算的。 1、A8@400的范圍是2000,還是只是1200的范圍才布置? 是1200范圍內。 2、這個箍筋的bh是否正確,是400,310 or 350,260(扣減保護層)。這個輸入是否需要自己手動扣減保護層? 其他箍筋里輸入的箍筋和拉筋信息必須是扣了保護層的數(shù)。 3、拉筋的長度是否應該自己計算(310-保護層+彎折+錨固),還是說,只要輸入310,軟件就自行計算? 其他箍筋里拉筋的長度是扣了保護層的長度。 4、我覺得這個有矛盾,2B10@150,就是有兩根鋼筋,但是按照間距150來算就不止兩根鋼筋,是不是就:2B10 就OK了?還是B10-150? 195 2B10@150是同一平面時有兩個箍筋,它的上下間距為150。所以必須輸入2B10@150。
2010-09-11 20:51:49
-
支持月亮的解釋
2010-09-11 23:00:26
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看