匿名用戶 2010-09-12 18:15:06 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 370查看 4回答
GGJ2009的問題
1我的圖紙是剪力墻結構 我問了客服熱線 她們說柱子基本上都按暗柱的類別來定義 然后輸入鋼筋 幾個異形柱凸出內墻面了 我也把它按暗柱來分類 可以嗎 2我先畫了剪力墻,當碰到凸出墻面的異形柱時 我沒有把墻覆蓋掉柱子的區域,只是把墻畫到了與異形柱的柱邊平齊的地方, 然后我再吧異形柱畫上去 這樣正確嗎? 謝謝!問題補充:剛才修改了一下 不好意思啊
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、突出墻的用端柱定義,暗柱都是完全在剪力墻里面的。暗柱跟端柱的計算規則不一樣。 2、最好是剪力墻按軸線繪制,剪力墻只要都伸入到柱子里面鋼筋計算都是一樣的。因為墻的鋼筋會錨入到柱子。畫到軸線的好處是,布置板負筋的時候,板負筋要判斷計算的范圍的。如果你的墻沒有畫到軸線,相應的鋼筋就會少了。而且墻都按軸線畫,可以形成封閉的區域,后期做算量的裝修也會好做很多,不然房間繪制不上去。
2010-09-12 18:29:46
-
暗柱是完全處于剪力墻內部的才叫暗柱的,凸出墻面的柱要么定義端柱 要么定義框架柱,反正不能定義暗柱的
2010-09-13 13:21:07
-
1我的圖紙是剪力墻結構 我問了客服熱線 她們說柱子基本上都按暗柱的類別來定義 然后輸入鋼筋 幾個異形柱凸出內墻面了 我也把它按暗柱來分類 可以嗎 一般來說這樣處理時不正確的,突出墻面的柱子不應該是暗柱了,應該按照設計圖標注的柱子屬性來定義; 2我先畫了剪力墻,當碰到凸出墻面的異形柱時 我沒有把墻覆蓋掉柱子的區域,只是把墻畫到了與異形柱的柱邊平齊的地方, 然后我再吧異形柱畫上去 這樣正確嗎? 這樣處理是不正確的,應該把剪力墻繪制到柱子的中點,或者說,剪力墻在這里應該是通過的才是正確的;
2010-09-12 19:51:48
-
幾個異形柱凸出內墻面的可以定義為端柱,(暗柱也可以)。 沒有把墻覆蓋掉柱子的區域 這樣不合理,導入圖形后會有諸多問題。最好還是要滿覆蓋。
2010-09-12 20:10:58
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看